Навеяно темой с сqham, но продолжать там писать об этом будет оффтопом, а вопрос может быть полезным. Расчет ВЛ 0,4 кВ в частном секторе, хотя сам расчет пригоден для любого другого случая.
Пусть есть провод СИП-2 4х50, его активное сопротивление 0,63 Ом/км, и им выполнена воздушная линия длиной 300 метров. Значит сопротивление фазы 0,63*0,3 = 0,189 Ом. Также у нуля.
Допустимая нагрузка на такой провод порядка 190А. Примем несимметричную нагрузку: сопротивление нагрузки фазы «А» Za = 1,2 + j0, фазы «В» Zb = 1,5 Ома + j0.1, фазы «С» Zc = 2 Ома + j0,5.
Для упрощения исходим из того, что вся нагрузка подключена в конце линии. И посчитаем, какое будет отклонение нуля на конце линии (исходим из того, что повторные заземления отсутствуют, хотя быть должны). Также посчитаем фазные напряжения у нагрузки при фазной ЭДС генератора (трансформатора в ТП) 235 В.
Фаза	Модуль  U (эфф)   Угол, градус.	
-------------------------------------
U_a =    195.393692      0.531839132    
U_b =    211.255234      -121.672859    
U_c =    221.572144       122.738670    
Un0 =    9.08737469      -13.3569727  !Смещение нейтрали   
Проверка методом симметричных составляющих подтверждает картину, правда в качестве напряжений нужно принимать фазные напряжения с учетом падения напряжения на линии.
Расчетные формулы, которые использовались в данном примере, 
отсюда (стр. 10).